隐蔽工程检查验收纪录【精选推荐】

下面是小编为大家整理的隐蔽工程检查验收纪录【精选推荐】,供大家参考。

隐蔽工程检查验收纪录【精选推荐】

 

 质保 No.11-4-1 隐蔽工程检查验收记录

  年 月 日

 工程名称 缠绕式提升机安装工程 建设单位 多伦协鑫煤矿

  工程部位 基础垫铁 施工单位 开滦建设集团多伦工程项目部

  绞车主轴装置、盘型闸、减速器及电机基础垫铁布置及地脚螺栓布置见下图。

 隐蔽检查内容及草图

 建设(监理)单位核查意见 工地代表:

 (公章)

 年 月 日

 工程负责人: 工程技术负责人: 质量检查员: 工长:

 质保 No.11-4-1

 工程负责人: 工程技术负责人: 质量检查员: 工长:

  隐蔽工程检查验收记录

 年 月 日

 工程名称工程部位 主井绞车安装基础垫铁 建设单位施工单位 多伦协鑫煤矿

 开滦建设集团多伦工程项目部

 记录内容:

 垫铁位置见附图 1、垫铁的规格为:斜垫铁:90*220*5 斜度为 1:25,平垫铁:100*200。为质量标平 4、斜 4 的规定。

 2、垫铁与基础面的接触面积大于 60%。

 隐 蔽 3、垫铁布置在基础螺栓的两侧,相邻两垫铁的间距为 600-800mm。

 检 4、垫铁的层数为 2 层。总高度在 60mm 以上。查 内 5、外露尺寸为 10-30mm。

 容 6、基础螺栓以拧紧,螺母与垫圈接触良好,螺栓露出螺母 2 个螺距。及 草 7、螺栓垂直,与基础不接触。

 图 8、螺栓上的油污清理干净,螺纹上已涂油脂防腐。9、斜铁、垫铁点焊好。

  建设(监理)单位核查意见 工地代表:

 (公章)

 年 月 日

 质保 No.11-4-1 隐蔽工程检查验收记录

  工程负责人: 工程技术负责人: 质量检查员: 工长:

 年 月 日

 工程名称工程部位 副井绞车安装二次灌浆 建设单位施工单位 多伦协鑫煤矿

 开滦建设集团多伦工程项目部

 记录内容:

 1、斜铁、垫铁点焊好。

 2 、基础面已剁成麻面,放置垫铁的部位,垫铁与基础面接触良好,并已用水

 冲洗干净。

 3、灌浆时捣固密实,螺栓无倾斜现象。、 隐 蔽 4、二次灌浆的混凝土强度高于基础的混凝土强度。检 查内容及草图

  建设(监理)单位核查意见 工地代表:

 (公章)

 年 月 日

推荐访问:隐蔽工程检查验收纪录 隐蔽 验收 纪录